Router Advertisement (RA)

IPv6ルータが、グローバルアドレスのプレフィックス等の情報をICMPv6で広告します。この情報のことを、Router Advertisement(RA)といいます。
RAでは、以下の情報を広告します。
 ・current hop limit
 ・Mフラグ(Managed Flag)
 ・Oフラグ(Other Flag)
 ・ルータライフタイム
 ・Reachableタイム
 ・Retransmissionタイム
 ・MTU長
また、通知するプレフィックスごとに、以下の情報があります。
 ・On-linkフラグ
 ・AutoConfigフラグ
 ・Valid ライフタイム
 ・Prefferd ライフタイム
 ・プレフィックス
以下、各情報に関する説明です。

current hop limit

このRAを使用するノードが送信するIPv6パケットの、IPv6ヘッダ中にあるHop limitに入れる値を通知します。
Hop limitは、そのパケットが到達可能なホップ数です。
例えば、Hop limitにac米兰中国官网;100ac米兰中国官网;が設定されているパケットは、送信元のノードから、100Hopの宛先までは到達できますが、それより先のネットワークには到達できないことを意味します。

このように、ノードが通信できるホップ数を、ルータで管理することができます。
FITELnet F60では、ac米兰中国官网;ipv6 hop-limitac米兰中国官网;コマンドで設定できます。


Mフラグ(Managed Flag)

このRAを使用するノードが、Stateless Address Autoconfigurationを使用してIPv6アドレスを割り当てるか、DHCPv6などを利用して、Statefulなアドレス割り当てを行なうかを規定するフラグです。
Mフラグにac米兰中国官网;0ac米兰中国官网;が設定されているRAの場合は、Stateless Address Autoconfigurationの使用が認められます。
Mフラグにac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;が設定されているRAの場合は、Stateless Address Autoconfigurationのほかに、Statefulなプロトコル(DHCPv6等)を利用して、IPv6アドレスを割り当てる必要があります。
FITELnet F60では、各インタフェース毎にMフラグをセットするかどうかを指定できます。
各インタフェース設定モードで、ac米兰中国官网;ipv6 nd managed-config-flagac米兰中国官网;コマンドで設定できます。
ac米兰中国官网;ipv6 nd managed-config-flagac米兰中国官网;を指定した場合はMフラグをac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;にセット、工場出荷時またはac米兰中国官网;no ipv6 nd managed-config-flagac米兰中国官网;を指定した場合はMフラグをac米兰中国官网;0ac米兰中国官网;にセットして、RAを通知します。


Oフラグ(Other Flag)

このRAを使用するノードが、アドレス以外の情報を自動設定、ステートフルなプロトコルを利用して取得すべきかどうかを規定するフラグです。
Oフラグにac米兰中国官网;0ac米兰中国官网;が設定されている場合は、ステートフルなプロトコルを受け付けることができません。
Oフラグに”1”が設定されている場合は、ステートフルなプロトコルを利用して、アドレス以外の情報を自動設定で取得します。

FITELnet F60では、各インタフェース毎にOフラグをセットするかどうかを指定できます。
各インタフェース設定モードで、ac米兰中国官网;ipv6 nd other-config-flagac米兰中国官网;コマンドで設定できます。
ac米兰中国官网;ipv6 nd other-config-flagac米兰中国官网;を指定した場合はOフラグをac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;にセット、工場出荷時またはac米兰中国官网;no ipv6 nd other-config-flagac米兰中国官网;を指定した場合はOフラグをac米兰中国官网;0ac米兰中国官网;にセットして、RAを通知します。


ルータライフタイム

このRAを送信したルータをデフォルトルートとして使用できる時間を規定しています。
FITELnet F60では、各インタフェース毎にルータライフタイムを設定できます。
各インタフェース設定モードで、ac米兰中国官网;ipv6 nd ra-lifetimeac米兰中国官网;コマンドで設定できます。(単位:秒)
工場出荷時またはac米兰中国官网;no ipv6 nd ra-lifetimeac米兰中国官网;を指定した場合は、1800秒(30分)として、RAを通知します。
なお、0を指定した場合は、このルータがデフォルトルータとはなり得ないことを表します。


Reachableタイム

アドレス解決(Neighbor Solicitation)を行なう間隔を規定しています。
FITELnet F60では、ac米兰中国官网;ipv6 nd reachable-timeac米兰中国官网;コマンドで設定することができます。
工場出荷時またはac米兰中国官网;no ipv6 nd reachable-timeac米兰中国官网;を指定した場合は、30000m秒(=30秒)となります。


Retransmissionタイム

このRAを受信したノードが、MACアドレス解決のためにNeighbor Solicitation(NS)パケットを送信した時に、応答がない等の理由で再送が必要になった場合に、Retransmissionタイムとして通知された時間の間隔で再送を行ないます。
FITELnet F60では、各インタフェース毎にRetransmissionタイムを設定できます。
各インタフェース設定モードで、ac米兰中国官网;ipv6 nd ns-intervalac米兰中国官网;コマンドで設定できます。(単位:ミリ秒)
工場出荷時またはac米兰中国官网;no ipv6 nd ns-intervalac米兰中国官网;を指定した場合は、1秒(1000ミリ秒)として、RAを通知します。

なお、この設定は、FITELnet F60自身がNSを送信する状況で、再送が必要になった場合は、この設定に従います。


MTU長

このRAを受信したノードが、受信したインタフェースに対して送信するパケットのMTU長を規定します。
FITELnet F60では、ac米兰中国官网;ipv6 mtuac米兰中国官网;コマンドで設定できます。
工場出荷時またはac米兰中国官网;no ipv6 mtuac米兰中国官网;を指定した場合は、MTUを1500とします。
FITELnet F60は、MTU長に1500以外が設定された場合のみ、RAのオプションとしてMTU長を通知します。


On-linkフラグ

該当プレフィックスが、受信したインタフェースと同一リンク上に存在するかどうかのフラグです。
同一リンク上のプレフィックスの場合はac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;、同一リンク上にないプレフィックスの場合はac米兰中国官网;0ac米兰中国官网;がセットされます。
RAを受信したノードが、Stateless Address Autoconfigurationを使用する場合、On-linkフラグがac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;にセットされたプレフィックスについては、自身のインタフェースアドレスとして割り当てることができます。
FITELnet F60では、設定でインタフェースに割り当てたアドレスのプレフィックスをRAで広告する場合は、On-linkにac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;をセットして広告します。また、PD(Prefix Delegation)で、インターネットプロバイダから割り当てられたプレフィックスをLANインタフェースに広告する場合も、On-linkにac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;をセットして広告します。
上記2形態とは異なり、通知するプレフィックスをスタティックで登録することもできます(ipv6 nd prefix-advertisementコマンド)。この場合は、指定したプレフィックスがリンク上に存在するかどうかを指定します。


Auto Configフラグ

このRAを受信したノードが、Stateless Address Autoconfigurationを使用する場合、このプレフィックスをインタフェースのIPv6アドレスのプレフィックスとして使用しても良いかどうかのフラグです。
使用しても良い場合はac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;、使用してはいけない場合はac米兰中国官网;2ac米兰中国官网;がセットされます。
FITELnet F60では、設定でインタフェースに割り当てたアドレスのプレフィックスをRAで広告する場合は、Auto Configにac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;をセットして広告します。また、PD(Prefix Delegation)で、インターネットプロバイダから割り当てられたプレフィックスをLANインタフェースに広告する場合も、Auto Configにac米兰中国官网;1ac米兰中国官网;をセットして広告します。
上記2形態とは異なり、通知するプレフィックスをスタティックで登録することもできます(ipv6 nd prefix-advertisementコマンド)。この場合は、指定したプレフィックスがインタフェースアドレスのプレフィックスとして使用可能どうかを指定します。


Validライフタイム

該当プレフィックスの使用可能期間を規定します。
RAで通知されるプレフィックスを使用する場合は、【使用が望ましい状態】と【使用可能状態】が存在します。
FITELnet F60では、ac米兰中国官网、2592000秒(720時間)で広告します。また、PD(Prefix Delegation)で、インターネットプロバイダから割り当てられたプレフィックスをLANインタフェースに広告する場合も、2592000秒(720時間)で広告します。
上記2形態とは異なり、通知するプレフィックスをスタティックで登録することもできます(ipv6 nd prefix-advertisementコマンド)。この場合は、Validライフタイムを指定します。


Prefferdライフタイム

該当プレフィックスの「使用が望ましい期間」を規定します。
RAで通知されるプレフィックスを使用する場合は、【使用が望ましい状態】と【使用可能状態】が存在します。
FITELnet F60では、ac米兰中国官网、604800秒(168時間)で広告します。また、PD(Prefix Delegation)で、インターネットプロバイダから割り当てられたプレフィックスをLANインタフェースに広告する場合も、604800秒(168時間)で広告します。
上記2形態とは異なり、通知するプレフィックスをスタティックで登録することもできます(ipv6 nd prefix-advertisementコマンド)。この場合は、Prefferdライフタイムを指定します。