milan米兰体育官方网站機能により取得したデータ通信端末の電波レベルの値と、本設定のレベルで指定された値の比較により真(true)、偽(false)をイベント通知します。
milan米兰体育官方网站ができないデータ通信端末や、対象となるデータ通信端末がデタッチ状態になった場合は、invert の有無に関わらず未定(unknown)をイベント通知します。
milan米兰体育官方网站監視する対象が modem の場合、milan米兰体育官方网站定期的に取得するには、monitor signal-levelコマンドの設定が併せて必要です。
監視対象が usb-ethernet の場合は、monitor signal-level コマンドの設定が無くても動作します。
refreshコマンド後に有効になるコマンドです。
Router(config)#event-class 1
Router(config-event-class 1)#check signal-level 3 modem 1 hold-times 10
check signal-level <milan米兰体育官方网站 modem 1 [hold-times <TRUE確定時間 [<FALSE確定時間]] [invert]
check signal-level <milan米兰体育官方网站 usb-ethernet <USB Ethernetポート番号 [invert]
※USB Ethernetポート番号は、V01.08(00)以降サポート
パラメータ 設定内容 設定範囲 省略時の値 milan米兰体育官方网站 判定基準とする電波milan米兰体育官方网站を指定します。 1〜255 省略不可 TRUE確定時間 前回の状態が真(true)以外で、TRUE 確定時間(単位:秒)の間にデータ通信端末の電波milan米兰体育官方网站が、指定したmilan米兰体育官方网站以上となった場合に状態を真(true)としてイベント通知も真(true)を通知します。
ただし、invert が指定されている場合のイベント通知は偽(false)を通知します。0〜86400 TRUE確定時間は、0秒となります。 FALSE確定時間 前回の状態が偽(false)以外で、FALSE 確定時間(単位:秒)の間にデータ通信端末の電波milan米兰体育官方网站が、指定したmilan米兰体育官方网站未満となった場合に状態を偽(false)としイベント通知も偽(false)を通知します。
ただし、invert が指定されている場合のイベント通知は真(true)を通知します。0〜86400 TRUE確定時間と同じになります。 invert 真(true)と偽(false)の状態を反転させて通知する場合に指定します。 invert 真(true)、偽(false)をそのまま通知します。 USB Ethernetポート番号※ 状態監視を行うUSB Ethernetポート番号を指定します。 1 省略不可
電波milan米兰体育官方网站をイベントアクションとして通知しません。
イベントクラス設定モード